Dołączył: 14 Wrz 2014 Posty: 42 Punkty: 1/3 Skąd: google
Wysłany: 23-11-2014, 01:21 Budowa mobilnej kabiny Sens ??? Realia
Witam chciałbym uzyskać od Państwa kilka rad ale bez mądrości co niektórych internautów co lekko lizneli temat i juz myślą że są najlepsi interesują mnie fakty
To tak zacznę od początku . Lakieruje w sumie od niedawna licząc roboto-godziny w sumie to temat interesuje mnie od 10 lat Malowałem głosniki potem autobusy w volvo we wroc . beleble ble nie istotne . NIEEEEEEEEEEEEEEE jestem najlepszy coś kumam ale z samego malowania jeszcze sie uczę . Miałem ta przyjemność że moi nauczyciele co do lakiernictwa najpierw nauczyli mnie przygotowania elementu iiiiiiii to nie zdążyłem nauczyć sie lakierowania bo szef za mało kasy dawał a jeść trzeba Życie
Teraz zajmuje sie czymś innym ale co jak nazłość co chwila coś mam do malowania dorobiłem sie pistoletu ( tekna ) i sprężarki o wystarczającej wydajności .
Meritum
Kupiłem Wentylatory promieniowe FK 50 wydajność ok 25 000 m3/h za grosze i teraz chciałbym stworzyć jakies pomieszczenie do malowania oczywiście nie ma tu mowy o typowej lakierni a o zrobieniu pomieszczenia składanego w ok 1h ( malowanie powiedzmy 2 razy w miesiącu ) i Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych garaż mam dosc duzy ponad 30 m2 ale znam realia Polskie że sasiedzi itp ( czytaj ok ale nie przeginaj)
Wymysliłem sobie że kupie regulator obrotów do wentylatora zrobię jak w normalnej kabinie podwieszany sufit z filtrami i wyciąg w kanale lub na ścianach stawianych ścianek w garażu . oczywiście tu i tu filtry całości będzie wielkości odpowiedniej czyli troszke wiecej niż szerokość auta by móc w miarę komfortowo malować ok 3-3,5 metra o 5 m długa i tu setno pytania !!!!!!!!! ( dla znudzonych czytaniem ) czy przy takiej wydajności wentylatora mogę to zrobić w obiegu zamkniętym ???? Wiadomo że związków lotnych sie nie pozbędę ale BĘDĘ WIDZIAŁ CO MALUJE A tak poważnie planuje wywalać ok 15% syfu na zewnątrz . Sprawa rozchodzi się o 1 cykl dziennie !!!!!!!
P.S co do błędów ... Polonista w szkole na szczeście nie jestem
Czy nie lepiej wywalać cały "syf" na zewnątrz ale przefiltrowany nie tylko paint stop'ami a dodatkowo węglem aktywnym?.Niby to nie jest 100% skuteczne przy takim przepływie powietrza ale jednak działa przy odpowiedniej ich powierzchni, w końcu sąsiedzi nie będą stali z czujnikami a raczej mierzyli LZO swoim nosem . No chyba, że obieg zamknięty jest również istotny z powodu ogrzewania. Tym bardziej jeżeli ma to być jeden cykl dziennie i pewnie nie zawsze "całościówka".
Dołączył: 14 Wrz 2014 Posty: 42 Punkty: 1/3 Skąd: google
Wysłany: 23-11-2014, 13:19
paciak napisał/a:
Czy nie lepiej wywalać cały "syf" na zewnątrz ale przefiltrowany nie tylko paint stop'ami a dodatkowo węglem aktywnym?.Niby to nie jest 100% skuteczne przy takim przepływie powietrza ale jednak działa przy odpowiedniej ich powierzchni, w końcu sąsiedzi nie będą stali z czujnikami a raczej mierzyli LZO swoim nosem . No chyba, że obieg zamknięty jest również istotny z powodu ogrzewania. Tym bardziej jeżeli ma to być jeden cykl dziennie i pewnie nie zawsze "całościówka".
Czyli proponujesz dać tylko wyciag na zewnątrz ??? Z tego co wiem musze mieć lekkie nadciśnienie a problem polega też na ogrzaniu i tym ze mam duży ale tylko jeden wentylator :(
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale w takim wypadku jeśli nie lakierujesz dużo elementów na raz wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było by zrobienie czegoś na zasadzie strefy przygotowawczej. Jeśli ma działać na jednym wentylatorze i powietrzu wewnętrznym to będzie to chyba najmniejsze zło
Temat bardzo interesujący szczególnie jak ma się uciążliwych sąsiadów.Myślę że w tym temacie mógłby ci pomóc Projekter.Wiem że kilka lat temu pisał o kostce wyciągowej jak również i o nadmuchu i też miał jakąś kostkę taką zrobioną ale zdjęc niestety nie było o ile dobrze pamiętam.
Wydaje mi się że jeżeli zastosujesz odpowiednie filtry i zrobisz plenum nawiewowe to z jednego wentylatora w obiegu zamkniętym powinno to chodzic fajnie.Ale fachowcem nie jestem dobrze jak wypowie się ktoś kto się na tym zna
Tak, jest tam zdjęcie i można tak to zrobić tylko przepustnica nie w tym miejscu co trzeba.
Dodajesz do tego jeszcze nagrzewnice wodną w kanał i działa jak powinno.Do tego promiennik i kabina robi się zbędna.I co dla niektórych bardzo ważne informacja bezpłatna
Dodajesz do tego jeszcze nagrzewnice wodną w kanał i działa jak powinno
Jaką moc musi mieć ta nagrzewnice do wydajności tego wentylatora co wrzucił masato, ? aby działało to przy temp powiedzmy -8 ?? i jaki piec do tego zestawu ?
Czy tylko w 25% powietrza co powraca chcesz wrzucić tą nagrzewnice ? i tutaj się rodzi kolejne pytanie czy ta hala przy powiedzmy wydajności wentylatora 10-15 tyś m3/godz zdąży ogrzać się na tyle aby wymiana mogła być ? kolejne pytanie jakie filtry zastosować ??
Ja nie wiem jaki wentylator ma masato. Pamiętaj jednak ze skoro 75%wyrzucisz na zewnątrz to i tak będziesz musiał uchylić okno by część świeżego powietrza wleciało z zewnatrz bo będziesz miał podciśnienie. Najlepiej zrobić to na 2 wentylatorach z których nadmuchowy poprzedzamy nagrzewnica do plenum nawiewowego i te 25% z obiegu zamkniętego miesza się z powietrzem doprowadzonym z zewnątrz do drugiego wentylatora i przez nagrzewnice wlatuje do plenum.
Przy różnicy temperatur 28 stopni(-8 na zewnątrz 20 wewnątrz) i wydajności 10tys m3/h będzie potrzebna nagrzewnica o mocy około 100kW
Osiągnięcie takiej mocy z nagrzewnicy wodnej to będzie bardzo ciężka sprawa.
Wzór
moc=v*1,2*1,005*deltaT
v - strumień objętości powietrza(m3/s - m3/h trzeba podzielić przez 3600)
1,2 to gęstość powietrza
1,005 to ciepło właściwe powietrza
deltaT to różnica temperatur
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum