Wysłany: 28-10-2012, 16:50   Instalacja sprężonego powietrza

Witam wszystkich lakierników tych amatorów i pro :)

Przechodzimy do tematu

Jakie polecacie instalacje? jakich producentów, czy samemu z rur cynkowanych skręcać ?

Jakie przekroje wewnętrzne i wszystko na ten temat.

Ideą tematu jest zebranie wszystkiego w 1 temat ;)

Zna ktoś instalacje z PP "COPRAX" firmy Prandelli bo zastanawiam sie nad tym zgrzewanym systemem?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
PROJEKTER
Ekspert



Pomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 28-10-2012, 21:43   

Proponuję system Shneidera. Raczej ten z rurami plastikowymi,chyba że ktoś woli to aluminiowe. ( lepsze w takich miejscach gdzie nie można instalacji przyczepić i rury muszą wisieć na dłuższym odcinku )

Średnica standardowej instalacji w małym i średnim obiekcie lakierni 22 mm. Sugeruje nie redukować przy ujęciach choć producent zaleca przejście na 18 mm. Ja odradzam.
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl szczegóły
wsmpw
Stały Bywalec
Paweł


Wiek: 34
Dołączył: 07 Mar 2011
Posty: 72
Wystawił 1 punkt(y)
Skąd: Pabianice
Wysłany: 29-10-2012, 10:48   

22 mm w środku, czy jako zewnętrzna średnica?
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
tomash
Maniak forum


Dołączył: 23 Kwi 2010
Posty: 595
Punkty: 9/7
Skąd: pomorskie
Wysłany: 29-10-2012, 14:51   

22mm w wewnatrz ;]
_________________
tomash
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
paul_van_cristo
Guru


Wiek: 35
Dołączył: 28 Mar 2010
Posty: 436
Punkty: 5/2
Skąd: s-ki
Wysłany: 29-10-2012, 16:02   

PROJEKTER napisał/a:
Proponuję system Shneidera. Raczej ten z rurami plastikowymi,chyba że ktoś woli to aluminiowe. ( lepsze w takich miejscach gdzie nie można instalacji przyczepić i rury muszą wisieć na dłuższym odcinku )

Średnica standardowej instalacji w małym i średnim obiekcie lakierni 22 mm. Sugeruje nie redukować przy ujęciach choć producent zaleca przejście na 18 mm. Ja odradzam.


oglądałem katalog shneidera i są różne typy złączy (miedziane, zsuwane i skręcane)
i teraz pytanie jakie wybrać złącza zeby było wszystko dobrze i w miarę w dobrej cenie?
znasz taniego dystrybutora tej marki?

właśnie myślałem ze 20-25 mm powinno wystarczyć ;]

konieczne jest wykonanie "łabędzich szyj", jeśli w instalacji bedzię oziębiacz?
instalacja którą planuje zrobić bedzie miała z 5-7 miejsc poboru
1 - zasilenie ramienia lakierniczego na 2 stanowiska
2 - zasilenie kabino norki :) która dalej jest w budowie i nic sie nie zmieniło od maja z braku czasu
3 - zasilenie 2x montarzownica do opon
+ 2 stanowiska mechaniczne i blacharskie

kompresor który ma to obsługiwać waltetr gk 1400/500/7,5 + zbiornik 270l
myślę ze 1100l efektywnej wystarczy i do tego 770l zbiornika
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
PROJEKTER
Ekspert



Pomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 29-10-2012, 16:37   

Średnica 22 mm to średnica wewnętrzna. Do montażu z rurek plastikowych używa się złączek miedzianych ( zółtych ). To system wtykowy na złączkach z pierścieniami. Nie jest skręcany. Żadnego kleju i i uszczelniaczy. W dowolnej chwili i w dowolnym miejscu możesz dokonywać zmian.

Do montażu potrzebne są szczypce do cięcia rur, okrąg z pilnikiem do obrabiania krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych rur szczypce do rozpinania złączek. Narzędzia można wypożyczyć. W nowym katalogu nie ma elementu Łabędzi szyja ... ale generalnie to jest. ( jak się zdecydujesz to podam ci nr katalogowy )

Spory zwód przy montażu innych filtrów niż Schneidera .... odstają od ściany tak, że rurka która idzie w zapinkach płasko po ścianie nie trafia centralnie w gniazdko. Ale już problem rozpracowałem systemowo bez żadnych cudacznych patentów ;)

Co do zamówienia to można to kupić z 15% rabatem taniej bezpośrednio ze Schneidera ... tzn Ja tak mogę na pewno ale o dziwo kupuję drożej u przedstawiciela regionalnego.
Ja tak mam ... Jestem porąbany i kupując drożej zarabiam więcej ( jak się zdecydujesz też tak zrobisz i napisze ci dlaczego :D ... w zasadzie nie ma innego wyjścia przy budowie sieci ;) ).
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
paul_van_cristo
Guru


Wiek: 35
Dołączył: 28 Mar 2010
Posty: 436
Punkty: 5/2
Skąd: s-ki
Wysłany: 30-10-2012, 13:41   

Oj cos cicho w temacie zapraszam do dyskusji i spostrzeżeń na temat danych rozwiązań i systemów ;)
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
wsmpw
Stały Bywalec
Paweł


Wiek: 34
Dołączył: 07 Mar 2011
Posty: 72
Wystawił 1 punkt(y)
Skąd: Pabianice
Wysłany: 30-10-2012, 22:24   

A jak chcę sobie pociągnąć powietrze po garażu i mam np dostęp do złączek trójników i innych firmy FESTO, to czy to się nada myślę nad rozmiarem 12mm ale to chyba średnica zewnętrzna.
_________________

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 30-10-2012, 22:45   

Witam w temacie

Znalazlem przykladowe ceny rur pp-r PN16 mysle ze dla nas tylko te dwie srednice w chodza w gre, jak ktos ma ceny tego schneidera dla porownania jestem ciekawy czy duza roznica jest?

Srednica wewnetrzna 23mm:

rura mb 8,20zl
kolano90° 2,00zl
trojnik 2,50zl
lacznik 1,50zl
trojnik redukcyjny 2,60zl
uchwyt 1,00zl

Srednica wewnetrzna 18mm:

rura mb 5,00zl
kolano90° 1,15zl
trojnik 1,45zl
lacznik 0,90zl
mufa z gwintem zew.1/2 7,40zl
srubunek gwint wew 1/2 13,60zl
uchwyt 0,90zl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
paul_van_cristo
Guru


Wiek: 35
Dołączył: 28 Mar 2010
Posty: 436
Punkty: 5/2
Skąd: s-ki
Wysłany: 30-10-2012, 22:49   

wsmpw napisał/a:
A jak chcę sobie pociągnąć powietrze po garażu i mam np dostęp do złączek trójników i innych firmy FESTO, to czy to się nada myślę nad rozmiarem 12mm ale to chyba średnica zewnętrzna.


12mm to w środku 9 - 10 jak bedzie to 1 miejsce poboru to ok ale jak 2 lub wiecej i chcesz pracować na 2 np. szlifierkach na raz to bedzie za mały przepływ powietrza

a duże masz pomieszczenie ?

[ Dodano: 30-10-2012, 22:52 ]
keon napisał/a:
Witam w temacie

Znalazlem przykladowe ceny rur pp-r PN16 mysle ze dla nas tylko te dwie srednice w chodza w gre, jak ktos ma ceny tego schneidera dla porownania jestem ciekawy czy duza roznica jest?

Srednica wewnetrzna 23mm:

rura mb 8,20zl
kolano90° 2,00zl
trojnik 2,50zl
lacznik 1,50zl
trojnik redukcyjny 2,60zl
uchwyt 1,00zl

Srednica wewnetrzna 18mm:

rura mb 5,00zl
kolano90° 1,15zl
trojnik 1,45zl
lacznik 0,90zl
mufa z gwintem zew.1/2 7,40zl
srubunek gwint wew 1/2 13,60zl
uchwyt 0,90zl


jaki to system zgrzewany ? bo z ceny kolan itp. taniocha ;]

[ Dodano: 30-10-2012, 23:05 ]
np Prandelli CORPAX rura srednica
32mm x 5,5 = wewnetrzna 21,2mm ---> 10,79 PLN
40mm x 6,7 = wewnętrzna 26,6mm ---> 19,36PLN

kolano 90st. fi 32 - 3,63PLN fi 40 - 8,04PLN
trójniki w podobnej cenie 4,57 PLN i 8,40PLN

redukcje i kolana z gwintem ok 10-35PLN

zawór fi 32 57,14 PLN
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 11-12-2012, 22:19   

paul_van_cristo napisał/a:
jaki to system zgrzewany ? bo z ceny kolan itp. taniocha ;]


Tak zgrzewany pelno tego jest ,produkowane sa rowniez z mysla o instalacjach pneumatycznych.Wystepuja w roznych wytrzymalosciach na cisnienie.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
czerwony
Bywalec


Dołączył: 03 Lis 2014
Posty: 24
Skąd: Śrem/Poznań
Wysłany: 13-04-2015, 21:12   

Witajcie, odświeżę temat, gdyż staję przed wyborem jakiegoś systemu do sprężonego powietrza, mały projekt, 2 wyjścia pod urządzenia, jedno do kabiny. No ale kiedyś pewnie będzie rozwój, a teraz też nie mogę sobie pozwolić na nie wiem jakie rarytasy ze względu na ograniczenia cenowe. Szukam gdzieś oferty systemu Shneidera, ale coś mało aktualności, może macie jakieś namiary na dystrybutora, albo polecicie jakiś inny system w dobrej cenie do jakości?

[ Dodano: 13-04-2015, 23:49 ]
COPRAX Prandelli mówi coś to komuś? System rur i złączek z polipropylenu, ceny mają dobre, ale trzeba to zgrzewać ;/
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Kamil208
Klubowicz


Pomógł: 6 razy
Dołączył: 25 Gru 2010
Posty: 683
Otrzymał 20 punkt(y)
Skąd: z daleka
Wysłany: 14-04-2015, 01:56   

A co złego widzisz w zgrzewaniu?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
czerwony
Bywalec


Dołączył: 03 Lis 2014
Posty: 24
Skąd: Śrem/Poznań
Wysłany: 14-04-2015, 08:14   

Kamil208 napisał/a:
A co złego widzisz w zgrzewaniu?

To, że samemu tego nie zrobię, a przynajmniej bez zgrzewarki.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 14-04-2015, 16:43   

Ja wlasnie niedawno zrobilem instalacje z tych z grzewanych .
Spoko sie tym robi na kilkadziesiat polaczen wszystkie trzymaja ,a robilem tym pierwszy raz z grzewarke pozyczyli mi w sklepie gdzie bralem rurki,ale taka z grzewarke chinska za grosze kupi.
Polecam.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Hamir
Klubowicz


Dołączył: 16 Gru 2012
Posty: 513
Punkty: 11/7
Skąd: Astana
Wysłany: 15-04-2015, 16:58   

A nie lepszy system połaczen rozbieralnych?Zawsze mozna to rozebrac i przeczyscic ;)
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
keon
Wymiatacz


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2011
Posty: 176
Punkty: 3/3
Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 15-04-2015, 20:04   

W moim przypadku ciezko bylo by cos rozebrac nawet na takim rozbieranym systemie,okolo 50 m dlugosci i kilkanascie gniazd z powietrzem .Z reszta przy dobrej sprezarce z osuszaczem nie mysle zeby tam z bieral sie jakis wielki syf tymbardziej ze rury zasilajace sa ze spadkami na koncach wszedzie slepa nitka z zaworem, a wyjscia do gniazd z labedzia szyja.
Ten system zgrzewany mozna modyfikowac w dowolny sposob kiedy ci sie zamazy kolonka i trojniki taniocha .Wiec chyba nie ma co kombinowac.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów