Wysłany: 15-08-2016, 12:21   nadmuch ciepłego powietrza przez plenum

Witam wszystkich. Jestem nowy na forum, choć przeglądam je od dłuższego czasu.

Posiadamy lakiernie meblową ze ścianą lakierniczą 3 metry x 1.5m( wentylator wyciągowy 8600 m3/h) i plenum nawiewowym na suficie 3m x 2m (wentylator też 8600 m3/h) Pomieszczenie jest 6x6 i wysokość 4m( szczelne, ocieplony sufit, z pustaków). Moje pytanie jest odnośnie podłączenia nadmuchu ciepłego powietrza pod plenum. Chcemy zrobić to tak żeby palnik olejowy wmontować w wymiennik ciepła i trójnikiem podłączyć się pod kanał nawiewowy( przekrój 40cm) Problem z tym, że nie bardzo wiemy jak to dokładnie podłączyć i jak dobrać palnik pod wymiennik i pod metraż pomieszczenia. Może ktoś ma jakiś pomysł który nam podpowie jak to rozgryźć. Nie ukrywam, że liczymy się z pieniędzmi gdyż troche zainwestowaliśmy i chcemy to zrobić w miarę przyzwoitym kosztem.


Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam.

[ Dodano: 15-08-2016, 13:43 ]
Dodam, że w pomieszczeniu obok jest piec i ogrzewanie centralne. Planujemy do lakierni dociągnąć rury i zamontować 3 grzejniki. Ale na czas malowania i tak potrzebujemy wtłaczania ciepłego powietrza bo wentylatory w momencie wyciągną ciepło z grzejników.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
przemek22.1986
Stały Bywalec
Akwarium szczecin


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 09 Sie 2013
Posty: 85
Otrzymał 2 punkt(y)
Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-08-2016, 13:39   

Teraz jak podłączysz te plenum to masz taki syf na lakierach że głowa mała .

Miało by to sens ale tylko z wyciągiem w kratownicy .

Sam również dopowadziłem nadmuch do lakierni i wogóle go nie włączam ponieważ przy scianie lakierniczej powoduje on podoszenie syfu z pofłogi i scian .

Teraz lakieruję przy otwartych drzwiach i nie mam praktycznie wtrącen .

Wyrzucone w błoto 3000zł.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl szczegóły
tehacentryczny
Użytkownik


Wiek: 43
Dołączył: 15 Sie 2016
Posty: 5
Wystawił 1 punkt(y)
Skąd: Łódź
Wysłany: 15-08-2016, 17:17   

Maluujemy juz przy tym plenum i wszystko wychodzi ok, niektore wsady wychodza tak, ze gdyby nie lekka morka to mozna by ich nie polerowac. Mowie o frontach meblowych. Syfow nie ma. Maty tez wychoodza nienagannie. Czy chodzi Cii o to, ze jak podlaczymy nagrzewanie pod plenum to beda syfy? Dzieki za odp.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
przemek22.1986
Stały Bywalec
Akwarium szczecin


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 09 Sie 2013
Posty: 85
Otrzymał 2 punkt(y)
Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-08-2016, 17:38   

Wstaw może fotkę jak wygląda to pomieszczenie od środka. Ja również lakieruję fronty i u mnie się niestety nie sprawdza nadmuch . U mnie on dmucha na pionowej ścianie .
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
tehacentryczny
Użytkownik


Wiek: 43
Dołączył: 15 Sie 2016
Posty: 5
Wystawił 1 punkt(y)
Skąd: Łódź
Wysłany: 15-08-2016, 19:01   

Nie bardzo moge objąć całości telefonem. Plenum czerpie powietrze z czerpni na dachu z filtrem wstepnym. Wyrzutnia ze sciany tez idzie w dach. Wszystko na rurach o przekroju 40 cm.

IMG_20160815_194419.jpg
Plik ściągnięto 304 raz(y) 186,42 KB

IMG_20160815_194445_1_BURST001_COVER.jpg
Plik ściągnięto 290 raz(y) 149,48 KB

Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
masato
uzależniony od forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Gru 2010
Posty: 358
Punkty: 4/1
Skąd: Kalisz
Wysłany: 15-08-2016, 23:35   

Przemek zrobiłeś plenum jak się należy czy doprowadziłeś tylko rurę?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
przemek22.1986
Stały Bywalec
Akwarium szczecin


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 09 Sie 2013
Posty: 85
Otrzymał 2 punkt(y)
Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-08-2016, 04:36   

Zrobiłem jak trzeba tylko dmucha w pionie .
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Automalina
Stały Bywalec


Dołączył: 15 Gru 2015
Posty: 80
Otrzymał 1 punkt(y)
Skąd: Kaczórki
Wysłany: 16-08-2016, 10:09   

Co to znaczy jak trzeba?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
przemek22.1986
Stały Bywalec
Akwarium szczecin


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 09 Sie 2013
Posty: 85
Otrzymał 2 punkt(y)
Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-08-2016, 12:15   

Jest szczelnie umieszczony filtr kabinowy .2x1metr.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
masato
uzależniony od forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Gru 2010
Posty: 358
Punkty: 4/1
Skąd: Kalisz
Wysłany: 16-08-2016, 23:54   

2x1m to mało. 4x2 metry to już coś może funkcjonować. Nie ma co się dziwić, że duży wentylator uderzający przez małe filtry podnosi kurz. Uważam, że im większa powierzchnia filtrów tym lepszy rozkład tego powietrza i mniejsze uderzenie punktowe. Dodatkowo jeszcze należy się zastanowić jaką wysokość tego plenum zrobiłeś, oraz czy dojście powietrza jest z boku czy z góry, ewentualnie z dołu. Też to ma znaczenie. Następna sprawa to co podnosi ten nadmuch, skoro pomieszczenie wysprzątane, podłoga lekko zlana wodą, a ściany pomalowane choćby lamperią + płyn do kabin na niej. Tak to powinno minimum wyglądać.
Zgranie nadmuchu z wyciągiem to nie taka prosta sprawa jakby się mogło wydawać... a widać, że nawet sam nadmuch stwarza już problemy.

I jeszcze jedna sprawa... piaskujesz... i jak daleko jest lakiernia od miejsca gdzie jest piaskowane?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
tehacentryczny
Użytkownik


Wiek: 43
Dołączył: 15 Sie 2016
Posty: 5
Wystawił 1 punkt(y)
Skąd: Łódź
Wysłany: 17-08-2016, 20:55   

A odnosnie ogrzewania coś? Plenum działa ok, temat był troche inny (chyba).
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
unek
Moderator


Pomógł: 11 razy
Wiek: 41
Dołączył: 09 Wrz 2010
Posty: 3287
Punkty: 30/22
Skąd: pomorskie
Wysłany: 18-08-2016, 08:07   

tehacentryczny napisał/a:
wentylator wyciągowy 8600 m3/h)
Promieniowy ? Jaki spręż? JAKA MOC SILNIKA? To samo jak z nadmuchowym ..

tehacentryczny napisał/a:
jak to dokładnie podłączyć


Proste wystarczy przepustnica i dodatkowy rura na wylocie a na końcu bypass aby ci ,, muchy w zimę nie wlatywały ,, :) ..
Przy samym lakierowaniu i tak wszystko wypuszczasz w kosmos .
Natomiast przy wygrzewaniu już inaczej 90 % wraca do środka jeżeli palnik olejowy .Piszę tutaj o kabinie




Nie wiem jakie parametry mają twoje wentylatorki ale nadmuch przynajmniej 2 razy większy powinien być -tak w skrócie .
Są 2 a nawet 3 opcje tańsza musisz zdławić wyciąg czyli żaluzja bądź przepustnica .Droższa wersja falownik. Najtańsza wyłączyć wyciąg :)
tehacentryczny napisał/a:
jak dobrać palnik pod wymiennik


Palnik dobiera się do mocy-wydajności wentylatora i wielkości wymiennika - tutaj też brak danych ...Hali nie masz więc kubatura aż tak ważna nie jest- chociaż tutaj można się kłócić
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
tehacentryczny
Użytkownik


Wiek: 43
Dołączył: 15 Sie 2016
Posty: 5
Wystawił 1 punkt(y)
Skąd: Łódź
Wysłany: 18-08-2016, 18:58   

Wentylatory mamy 2 sztuki takie http://www.deltafan.pl/we...kan8-835400hex. Mamy zamontowane przepustnice na kanalach( jakos sobie z tym radzimy). Falowniki niedlugo do nas maja dotrzec, napewno nam pomogą. Nie kumam za bardzo...dodatkowa rura na wylocie? Czy dolocie?


A cos takiego by nie dalo rady gdybysmy postawili to w pomieszczeniu obok i wprawadzili tylko kanal nadmuchowy bez łączenia tego z plenum? I oczywiscie falownikiem skrecic wentylatory do tych 4000 m3/h. Wydaje mi sie to latwiejsze niz j.bać sie z jakimis palnikami i wymiennikami. Chodzi o cos takiego http://partner-3050.sprze...0kw-nr28543377. Pomijam fakt, ze to uzywka i nie wiadomo jak dziala, dalem link poglądowy.

Sorry ale pisze na tablecie i zjada mi polskie znaki

Dzieki za odpowiedz unek. Pozdrawiam.
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych


Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Artykuły i publikacje


Zagadnienia Prawne


Zagadnienia Techniczne