AGREGAT KABINY LAKIERNICZEJ BLOWTHERM
Autor Wiadomość
AREK1977
Użytkownik
KARLOS1234


Dołączył: 08 Gru 2009
Posty: 7
Skąd: KOZAKOWICE
Wysłany: 30-01-2011, 17:54   AGREGAT KABINY LAKIERNICZEJ BLOWTHERM

WITAM KOLEDZY ZAKUPILEM AGREGATY Z KABINY LAKIERNICZEJ FIRMY BLOWTHERM SILNIKI SA PO 5,5 KW ,PALNIK MA MOC 255KW ALE NIE MOGE ZNALESC TABLICZKI Z NAMIONOWEJ I NIE WIEM ILE MAJA WYDAJNOSCI TE AGREGATY MOZE KTORYS Z KOLEGOW POSIADA INFORMACJE O WYDAJNOSCI TYCH AGREGATOW BLOWTHERM PRZY TAKICH SILNIKACH

[ Dodano: 30-01-2011, 20:58 ]
JUTRO KOLEDZY WSTAWIE ZDJECIA JAK KTOS BYLBY ZAINTERESOWANY ZAKUPEM WYMIENNIKA TO MOGLBYM GO ODSPRZEDAC

Kolego, proszę nie pisać wielką literą (wyłącz Caps Lock)

edit.jacklack
Ostatnio zmieniony przez jacklack 30-01-2011, 21:02, w całości zmieniany 1 raz  
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
Ekspert



Pomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 31-01-2011, 15:27   

Jeżeli to turbiny jednostronnie ssące ( bez pasków klinowych ) to wydajność nominalna w okolicach 23 000 m3. Zakładam, że to standardowy zespół do silnika 5,5 kW... bo wydatek jest inny jak turbina jest większa ( ma większą średnicę ).
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Laktherm
Użytkownik


Dołączył: 21 Mar 2011
Posty: 2
Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-03-2011, 10:05   Re: AGREGAT KABINY LAKIERNICZEJ BLOWTHERM

AREK1977 napisał/a:
WITAM KOLEDZY ZAKUPILEM AGREGATY Z KABINY LAKIERNICZEJ FIRMY BLOWTHERM SILNIKI SA PO 5,5 KW ,PALNIK MA MOC 255KW ALE NIE MOGE ZNALESC TABLICZKI Z NAMIONOWEJ I NIE WIEM ILE MAJA WYDAJNOSCI TE AGREGATY MOZE KTORYS Z KOLEGOW POSIADA INFORMACJE O WYDAJNOSCI TYCH AGREGATOW BLOWTHERM PRZY TAKICH SILNIKACH

Odp. jezeli palnik jest prawidłowo dobrany, to powinna być to nagrzewnica o mocy nom. od 104 - 211kW. Według dokumentacji dla wentylatora z silnikiem 5,5kW, wydajność powietrza wówczas jest na poziomie(w zalezności od oporów przepływu powietrza) 16000m3/h / 500Pa do 19000m3/h / 200Pa.
Pozdrawiam
Laktherm
Ostatnio zmieniony przez jacklack 21-03-2011, 16:16, w całości zmieniany 1 raz  
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
Ekspert



Pomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 21-03-2011, 16:28   Re: AGREGAT KABINY LAKIERNICZEJ BLOWTHERM

Laktherm napisał/a:
Według dokumentacji dla wentylatora z silnikiem 5,5kW, wydajność powietrza wówczas jest na poziomie(w zalezności od oporów przepływu powietrza) 16000m3/h / 500Pa do 19000m3/h / 200Pa. Pozdrawiam Laktherm


Kolego @Laktherm ... to raczej wartości obliczeniowe dla ilości powietrza przepływającego przez kabinę lakierniczą.

Sama zdolność przesyłowa wentylatora o tej wielkości jak w Blowterm i USI jest dużo większa i przy turbinie jednostronnie ssącej napędzanej silnikiem 5,5 kW może mieć wydatek od 19 tyś do 26 000 tyś m3. Zależy to np od tego czy te 5,5 kW to 1460 obr / min czy 2900 obr/ min, oraz od tego czy to jednostki termo wentylacyjne od komory WORD ECO, czy np od zespolonych stanowisk lakierniczych. Dla samej zdolności przesyłowej ( zwanej nominalną wartością przesyłu ) znaczenie ma nawet temperatura tłoczonego powietrza. Dla tego w zasadzie to czy wentylator ma taką czy inna zdolność przesyłową powinno interesować projektanta wentylacji.

Użytkownik kabiny lakierniczej do oceny jej parametrów ma prędkość opadu, bo to wartość pomiarowa. Tu nie ma już ściemy z oporami filtrów i temperaturą powietrza ... a tak, sam widzisz że Ja piszę 23 tyś, a Ty post niżej 16 000 m3/h.Przy 600 Pa oporu filtrów sufitowych taka turbina z tego co piszesz miałaby wydatek ok 14 000 m3 ... więc powstaje pytanie do czego w zasadzie Blowtherm ją stosuje ? Do strefy przygotowawczej ? ... bo kabina z prędkością opadu 0,16 m/s to taki .... przeciąg w garażu. Poniżej tej wartości to już się raczej nie schodzi w układzie wentylacji technologicznej lakierni ( no może po za ... wentylacją strefy ... Tu są takie urządzenia które mają wentylatory nominalne 14 000 m3/ h a nawet trafiają się takie bez plenum nawiewowego - 12 000 m3 / h
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Laktherm
Użytkownik


Dołączył: 21 Mar 2011
Posty: 2
Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-03-2011, 18:00   

Oczywiscie zgadzam się co do tej teorii.
Jednakże pytającemu zależało na identyfikacji urzadzeń, które zakupił. Podaje jedynie moc palnika 255kW oraz moc elektryczną silnika wentylatora. Oczywiście nie ma wątpliwości, że jest to moc dla jednego wentylatora. Zatem na podstawie tych danych należy przyjąć moc cieplną użytkową jednostki nawiewowej 104,4 - 211,1 kW. Do tej jednostki przynależy jeden wentylator o mocy silnika elektrycznego 5,5kW. Jest to FAN D630-5,5kW -1460rpm-400V/3PH/50Hz.który w urządzeniu Blowtherm zapewnia wydatek powietrza od 16000 - 19000m3/h przy użytecznych siśnieniach statycznych max/min 500-200Pa.
Taki wentylator powyżej 19000m3/h (dla 1,22kg/m3) będzie poza zakresem pola pracy, a sprawność wyniesi mniej niż 40%.

Pozdrawiam
Lakthem
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
PROJEKTER
Ekspert



Pomógł: 12 razy
Dołączył: 21 Maj 2009
Posty: 3134
Punkty: 106/7
Skąd: ... z przyszłości
Wysłany: 21-03-2011, 19:28   

FAN ... to po prostu "wentylator". .. i w przypadku tego modelu o którym napisałeś absolutnie się z tobą zgadzam. Tu są czytelne szczegóły w tym temacie :

http://www.bloterm.hu/_le...entilatorok.pdf

Skąd jednak założenie, że właśnie ten typ wentylatora jest tu zainstalowany ?

Generalnie to wersja wyposażenia strefy przygotowawczej, a nie generatora komory lakierniczej. Może się mylę ale Blowtherm ma identyczne wentylatory na wyciągu i nadmuchu tylko w tych dużych jednostkach termowentylacyjnych ( silniki 9,2 KW ) i od niedawna w swoim flagowym modelu komory z silnikami 7,5 KW.

1. Od czego jest więc ta opisywana wyżej jednostka termowentylacyjna ?
2. Skąd założenie, że jest tu właśnie ten FAN D-630 z trójfazowym silnikiem 1460 obrotów na minutę ?
_________________
Chcesz wiedzieć więcej ?
projekter@projekter.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
pawulon05632
Użytkownik


Dołączył: 19 Lis 2011
Posty: 1
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 19-11-2011, 03:05   Re: AGREGAT KABINY LAKIERNICZEJ BLOWTHERM

AREK1977 napisał/a:
WITAM KOLEDZY ZAKUPILEM AGREGATY Z KABINY LAKIERNICZEJ FIRMY BLOWTHERM SILNIKI SA PO 5,5 KW ,PALNIK MA MOC 255KW ALE NIE MOGE ZNALESC TABLICZKI Z NAMIONOWEJ I NIE WIEM ILE MAJA WYDAJNOSCI TE AGREGATY MOZE KTORYS Z KOLEGOW POSIADA INFORMACJE O WYDAJNOSCI TYCH AGREGATOW BLOWTHERM PRZY TAKICH SILNIKACH

[ Dodano: 30-01-2011, 20:58 ]
JUTRO KOLEDZY WSTAWIE ZDJECIA JAK KTOS BYLBY ZAINTERESOWANY ZAKUPEM WYMIENNIKA TO MOGLBYM GO ODSPRZEDAC

Kolego, proszę nie pisać wielką literą (wyłącz Caps Lock)

edit.jacklack


Witam to musi być stary agregat a najlepiej w razie pytań zapraszam do kontaktu z Markiem Dzedzykiem Adres mdzedzyk@blowtherm.pl
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
heeler11
Wyjadacz
Lakiernik:)


Dołączył: 18 Sie 2010
Posty: 100
Skąd: Krosno
Wysłany: 19-11-2011, 08:28   

Pytanie do was gdzie można takie agregaty kupić używane np ze spalonym silnikiem albo sprawne??
szukałem na allegro ale nic
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
 
     
paciak
Forumator


Pomógł: 1 raz
Wiek: 37
Dołączył: 28 Cze 2010
Posty: 206
Punkty: 2/4
Skąd: SKP / TBG
Wysłany: 19-11-2011, 22:17   

aaa gdzie mozna szukać samych wymienników ciepła? To chyba element w kabinie raczej eksploatacyjny ?
Dodaj Punkt autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych


Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Artykuły i publikacje


Zagadnienia Prawne


Zagadnienia Techniczne